Всем спасибо за ответы, но
Цитата(Verh @ 4.12.2008, 17:40) [snapback]323849[/snapback]
ну какой вопрос был такой и отввет...
теперь вы конкретнее задали условия, посмотрите например ОВЕН 2ТРМ0
Цитата(Pzotov @ 5.12.2008, 12:19) [snapback]324238[/snapback]
http://www.owen.ru/device/28678669 А я использую вот такую астролябию.
И по цене тоже приемлемо - было 1200руб.
Что-то не нашел у них входного сигнала 0-10В
Цитата(Kass @ 4.12.2008, 20:09) [snapback]323905[/snapback]
Я использовал. Выход 2-10 В с сервопривода заводится на аналоговый вход контроллера, преобразуется в контроллере в 0-100% и выводится на диспетчеризацию рядом с выходом ПИД регулятора. Таким образом видите одновременно управляющее воздействие и реакцию сервопривода.
Избыточно тут контроллер да ещё и с ПИД регулятором.
Цитата(Михайло @ 4.12.2008, 20:48) [snapback]323916[/snapback]
Выбираете любой измеритель сигнала тока 4-20 мА и ставите прецизионный резистор 500 Ом. Измеритель, например, этот:
http://www.owen.ru/device/67196342Нет, колхоз городить не очень хочется.
Цитата(Bars @ 5.12.2008, 15:33) [snapback]324357[/snapback]
Рекомендую обратить внимание на данный прибор. 0-10В - можно задать масштабирующий множитель. Точность 0.1%
http://www.contravt.ru/?id=6804Хотя, если каналов много - можно использовать модуль для отображения положения заслонки и данные передавать в сеть
http://www.contravt.ru/?id=6659 - тот, который MDS-8-UI/D
Вот на 1-ом варианте пожалуй остановлюсь.